以下是引用海上漂2在2022-09-15 16:56:56的发言 >3楼

现在就是需要把1214当作共享设备,已经在同一个项目里组态了一台,导出GSD文件后,在另一台设备中添加,但是添加后下载会报错

以下是引用海上漂2在2022-09-11 20:49:17的发言 >楼主:       有一个自...

引用楼主详细内容:

       有一个自动化项目,有两台设备需要联锁,其中这两台设备中都有2台1200的PLC。用于设备的逻辑控制,为了保证通讯速率,使用profinet IO通信,其实时性比较高。在查阅1200的通信时,有设备共享功能(https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/02-Bus/02-Profinet/03-I_Device/04-Shared_Device.html),但是根据文档提示,需要按照不同项目智能IO的组态方法,组态分配后,导出GSD文件。在以外部IO文件的方式组态通信。但是本项目有点差别,由于有一台已经做了智能IO的组态,重新组态为多智能IO从站时,已经在一个项目内组态,在另一个项目内组态,选择通信地址后,就会报错。请问各位大侠,有做过在一个项目内已经组态了IO通信,然后在做过另外设备的通信设备,分享下成功的经验,谢谢!

手册里可没看到说S7-1200可当作共享设备呢。

它可以当作共享IO设备的控制器。

你再看看手册。

要能研究出它能当作共享设备用。也发个结果。

我只用ET 200sp的 IM当作共享设备。


导出GSD到另一个项目中,它也只是个智能IO设备。