回复:SINAMICS 和 MasterDrives 有啥区别?

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6280
  • 精华

    279
  • 被关注

    557

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-09-16 05:40:15

10楼

sinamics系列在软件通讯方面有了突破。。硬件的很多东西跟MM4系列是通用的,比如风机 触发板这些,结构也是。更多的是建在了一个平台下,调试维护通过STARTER更好的监控服务。


区别不少:

1. 70系列的整流回馈没有一个电容只在逆变器里面,SINAMICS两者都有了,体积差不少,我更倾向于70的那个大体积,散热效果很好。

2. CU320-2可以一拖多,参数的互联更换方便,cuvc单独一拖一。

3.MASTERDRIVES 系列所支持的 USS 接口和 SIMOLINK 总线,SINAMICS 不再 支持.SINAMICS 有PFOPROFINET 接口和以太网接口

4.SINAMICS  支持4个相同型号的功率单元并联,MASTERDRIVES我最大用的就是2个整流的主从并联。好像最多3个并联。


Thank you for the support.

精华帖版主置评:讲的很不错。在此学习了。kdrjl

评论