回复:PM240-2可以共直流母线吗

已锁定

呼啦啦水电费

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    280
  • 精华

    15
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-01-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-09-16 11:40:28

15楼

FSA-C尺寸没有问题,北版所说的不稳定(出现炸机)应该与FSD-F尺寸的直流侧电抗器有关系,接线位置不合适可能导致电抗器高频震荡,导致直流侧电压波动,损坏硬件。