以下是引用YUKJ在2022-09-14 15:43:05的发言 >1楼

硬件中断输入端的数字量过滤器时间不能设置过大,一般1.6微秒就可以。大了将会发生你所说的情况。过小容易受干扰,试验选择一个合适数值。

消除误差:在某个转速下,计算在设置的数字量过滤器时间里,理论上可以有多少个脉冲通过,读到的脉冲数值-这个计算的脉冲数就可以。

感谢大佬,听君一席话,胜读十年书立刻实验去