第一次做项目?选小了就没戏了。无法补救。选大了没毛病,仅仅是提高了些成本。为了降低风险,我反正不会冒险这么选。你自己看着办吧。
两台电机对拖做实验,百分之百的较劲,它也要遵循基尔霍夫节点定律。这其中除了两台电机输出有功功率的抵消,还有无功功率呢。还有电机的摩擦热损耗、同轴度误差损耗等等。1PH8是同步电机?
对,公司第一次做这方面的项目,然后以前有个小的S120系统几KW的使用经验,大的没搞过,然后选的1PH8异步电机,按照官方推荐1个电源模块带2个电机模块,260KW 的电机 选的350KW的电机模块,配的900KW的电源模块,感觉选的是不是有点大了 ,不知道版主以前选型,安全系数是放多少的