发布于 2022-09-16 19:08:53

13楼

楼主的程序有硬件中断程序的,读和复位都应该在中断程序中进行,并且复位应该紧跟在读的后面,时间差就是应该一个MOV时间(很小的微秒数量,可以去查),对于楼主的这种只有几百几千Hz的高速计数器影响很微小,基本接近忽略不计。

放心使用复位指令吧,只要编程得当就行。