回复:S7-1200非周期PN通讯如何读取G120 CU250S-2的实时电流

已锁定

cjjf22

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2017-11-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-09-17 08:51:51

5楼

展开查看
以下是引用yming在2022-09-16 18:09:53的发言 >3楼

你贴出来的所有这些报文,都不是非周期报文!


是这样的:

一类称为:过程控制。它是在规定的周期内,控制器与IO设备连续通讯。不可间断!IO设备的运动、动作通过报文来控制。具体就是PZD字段来定义。

这类周期通讯需要设置、配置,双方都“知道”!预先就准备好数据。便于快速交换数据。

另一类:数据通讯。

  • 一种方式是报文添加PKW字段,将需要的访问的数据夹在周期报文中传送。其过程需要几个不定的报文周期(非周期)。报文组态为4PKW 4/4PZD的样子

  • 还有一种方式是直接用非周期通讯功能,如FB286/287(SINA_PAPR);需要读写时触发调用。

大佬,帮忙看看,我这PLC和PN设备就是连不上?

我是照着西门子的PDF资料,一步步通过【其他现场设备-PN_IO...】找到G120的PN_GSD文件,组态非周期通讯的。