你贴出来的所有这些报文,都不是非周期报文!
是这样的:
一类称为:过程控制。它是在规定的周期内,控制器与IO设备连续通讯。不可间断!IO设备的运动、动作通过报文来控制。具体就是PZD字段来定义。
这类周期通讯需要设置、配置,双方都“知道”!预先就准备好数据。便于快速交换数据。
另一类:数据通讯。
一种方式是报文添加PKW字段,将需要的访问的数据夹在周期报文中传送。其过程需要几个不定的报文周期(非周期)。报文组态为4PKW 4/4PZD的样子
还有一种方式是直接用非周期通讯功能,如FB286/287(SINA_PAPR);需要读写时触发调用。
大佬,帮忙看看,我这PLC和PN设备就是连不上?
我是照着西门子的PDF资料,一步步通过【其他现场设备-PN_IO...】找到G120的PN_GSD文件,组态非周期通讯的。