恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-17 11:19:53
5楼
先不说我已经安装了StartDrive驱动包。
我是照着西门子PDF资料上,按照例子一步步通过【其他现场设备-PN_IO】选择G120的GSD报文,实现PLC和支持PN通讯的其他设备进行非周期通讯的。
那个例程是没安装StartDrive,或者StartDrive暂时还不支持的驱动(如S120等)用的。
安装了StartDrive,直接从新添设备中选驱动插入项目。比用GSD方便多了。
非周期读写驱动,就用SINA_PARA (成组参数) SINA_PARA_S(单一参数)
(它的底层就是 RDREC/WRREC)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主