回复:用modbus通讯传送一个位可以八个位也行,但是传送两个位或者其他位时不行

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3296
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-17 11:33:58

7楼

按照你的程序,从站接收主站的数据存储在VB0, 没有VB0与QB0关联的程序,QB0不可能会响应主站IB0的。

你最少在从站上增加:

LD     SM0.0

MOVB   VB0, QB0