回复:变频器自由停车续流过程

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-17 17:08:53

22楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2022-09-16 21:08:11的发言 >19楼

剩磁产生的电压还是会通过续流二极管整流的,但是衰减很快。几乎在直流母线电压上反应不出来,电流也很小,这是异步电机。

但是,对于永磁电机,由于OFF2后无法灭磁,这个电压还是很危险的,泵升直流电压是妥妥的。而同步电机的励磁装置是带有灭磁装置的,OFF2会灭磁。

STO是安全转矩停机,有点像OFF2,触发后不对电机提供力矩。但是它还有一层意思是限制不能再启动,解除STO后,一般还需复位一次(自动、手动都可以)。OFF2解除后就可以直接启动了。而且STO是一个状态,并不是指故障状态。客户要检修机器,可以让电机进入STO状态,等电机自由停转后就可以检修了。不得使用OFF2去检修机器,容易出事!!!STO是需要定期检验的,电缆敷设有特殊要求,需要认证的器件。OFF2直接作用于IGBT的触发信号,而STO是作用于让IGBT无法被触发,比如光口的IGBT,STO就让触发板发不出光来,触发回路断电。感觉是加了个硬件的触发使能吧!

剩磁产生的电压还是会通过续流二极管整流的,但是衰减很快。几乎在直流母线电压上反应不出来,电流也很小,这是异步电机

--

是的,你说的没错,我到现在也没有捕捉到在电机运行中OFF2后,直流母线电压的明显变化。而且电机电流和电机电压是瞬间为0的。并没有看到剩磁对直流母线的影响。等再有机会,电机轴系大惯性系统时再做一下录波试验。


这里讲异步电机。同步电机的场合,我还没有。其实这里关键是电机在变频器输出管子关闭状态瞬间,其剩磁所产生的反电势有多高?电流能不能对直流母线充电?反正我现在的录波还没看到。再说吧。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3161条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。