以下是引用yming在2022-09-17 11:19:53的发言 >5楼

那个例程是没安装StartDrive,或者StartDrive暂时还不支持的驱动(如S120等)用的。


安装了StartDrive,直接从新添设备中选驱动插入项目。比用GSD方便多了。

非周期读写驱动,就用SINA_PARA (成组参数)  SINA_PARA_S(单一参数)

(它的底层就是 RDREC/WRREC)

以下是引用cjjf22在2022-09-17 08:48:34的发言 >4楼:先不说我已经安装了...

引用4楼详细内容:

先不说我已经安装了StartDrive驱动包。

我是照着西门子PDF资料上,按照例子一步步通过【其他现场设备-PN_IO】选择G120的GSD报文,实现PLC和支持PN通讯的其他设备进行非周期通讯的。


以下是引用yming在2022-09-16 18:19:15的发言 >2楼:你需要安装TIA博...

引用2楼详细内容:

你需要安装TIA博图的选件包  StartDrive。所有SINAMICS G系列的在一个软件中配置、调试。

你现在博图中只是安装了个GSD报文描述文件而已。

大佬,

我想我找到问题的规律了,

但是我还不会解决。

我把组态失败的规律说一下,

麻烦大佬抽空指点一下啊:

我今天重新拿了一套新的CU250S-2模块,

我没有先用博图组态变频器进行调试的操作,

而是先用博图组态非周期PN通讯,

组态好了,下载给PLC,打开监控,发现组态是正常的。

但因为新的CU250S-2模块没有经过设置,无法驱动变频器,

所以,这时候,我再用博图组态变频器进行调试配置参数等。

等调试好变频器之后,我重新把之前新建的组态非周期PN通讯下载给PLC。

这时候PLC就亮红灯了,监控上也提示组态有问题。

反复测试下来,我得出一个结论:

我如果用博图组态了变频器的调试配置,

那我就没法正常的组态非周期PN通讯。

两者有冲突?