回复:S7-1200非周期PN通讯如何读取G120 CU250S-2的实时电流

已锁定

cjjf22

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2017-11-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-09-18 08:24:09

10楼

展开查看
以下是引用yming在2022-09-17 19:04:29的发言 >8楼

在博图中

PLC和驱动要建立网络,在一个子网中。(端口拖过去)

如果这个G120-2PN驱动器只是端子、模拟量控制,不需要PLC网络控制,就不要指定那个“未分配”!

一旦指定PLC,那就是一个 IO控制器 - IO设备的 PN/IO系统了。

这时,就需要双方配置报文。做周期通讯!


不管是否是PN/IO系统,都可以执行非周期的读写。

直接用 S7 TCP  都可以读写驱动的参数。


受教了!

头一回玩,不熟悉这个,就是吃的这个亏!

刚才测试验证了,“未分配”一旦指定选中PLC-CPU,整个PN网络拉一块,

左侧一栏自动组态建立I/O模块。

再下载到PLC,PLC过一会就亮红灯了。

感谢大佬!