恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-18 09:16:08
7楼
我有个疑问。 这个相位角的调整, 是如何通过变频器来实现的?
如果是同步发电机做同期, 这个很容易理解。也是靠加减速来调节相位。
一步电机, 也是这样? 相当于频率输出加脉冲?
变频器自身的旁路功能(r0108.16=1)是由锁相环(PLL)来检测的,要配置VSM10模块。相位调节应该是通过调节调制波的相位或者载波的相位来实现的。重点是能锁住相位不动,使得2个波形一致。
而同期装置纯粹是靠调速以使得2个波形产生相对缓慢的滑动,滑动速度很低(相位差几乎为0)的时候,就可以“预测”同期点的时刻,提前一个“导前时间”去合闸。重点是2个波形要相对缓慢运动,而不是锁住。
精华帖版主置评:谢谢这个精彩的解释。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主