恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-18 18:15:53
26楼
首先,观察的这几个参数就不对。结论肯定是错误的。
实际电流r68,你不觉得它是做过二维变换合成的么?要看也要看UVW单相输出的实际电流。(而且变频器的电流检测仅两相,另一相是假定电流矢量和=0 )
实际转速r63,OFF2后电机就不转了?可能么?要看也的观察电机编码器的信号。
实际输出电压r72 那是控制器对PM的给定电压,当然立即为零了。
此外,这个续流与负载是否大惯量无关,只与绕组电感量(就是电机容量大小)有关。空载就行。
你说的这个我也想到了,有可能。特别是转速r63,这个我是知道的。但是直流母线电压呢?它应该是实时存在的吧?而直流母线电压在OFF2前和OFF2后,trace结果没有明显的变化。就是OFF2前略有纹波,OFF2后变成了一条直线。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主