发布于 2022-09-19 16:00:33
10楼
To老k哥
电机型号Z560-4B 907kw 电枢电压660 电枢电流1466
励磁电压310/155 励磁电流26.1/52.2 转速529/1300
具体说下事情经过
此装置电枢进线380,励磁进线220,是用来磨合电机用的。 (只需要低速运转就可以,主要是磨合碳刷)
可能是emc没做好,最近装置参数都没了,然后换了面板和存参数的底板,换了CUD1,重新设定了下参数合37后报警F004, 然后断开了37,设82=0 p820.10=4(屏蔽004)合37不合38后,发现r15只有220,(实际电枢进线电压是380)我换了电源板后r15正常,恢复了820,合37不报警004 了,又开始报警F005。继续又换了存参数的底板(与第一次换的操作面板是一套),不报警005了,报警F058。
又换了励磁断路器,重新设置了下参数,才正常运行