(1)输入的M兼容NPN/PNP接法 (2)晶体管型输出1时对应是24V,输出0时应该是高阻态 (3)继电器型输出是干触点,提供给你一副可控的机械触点  (4)有接地标识的必须接地   (5)模拟量的M端可以直接接地以抗干扰.(即单独回路接到总进线的PE,必须是单独回路)  (6)直流开关电源的0V可以用单独回路直接接到总进线的PE,必须是接到总PE的单独回路,只要电流能形成单独回路,这样是没问题的.很多说0V不能接PE的本质原因是没法让电流形成单独回路(流进长江的两条支流如果仅在长江处有交汇点,那么支流之间水位平衡就不会有太多的相互干扰),并且直接接进总进线PE.