变频器的控制,内部对电机加减速运行会产生的过电流而设置有三道防线。第一道防线就是转矩限幅,第二道防线是电流限幅,第三道防线是过电流报警保护。其中第一道防线和第二道防线都是针对电机过载运行而设置的保护,最后一道防线是极限电流动作阈值。


假如电机运行中,设置的加减速斜坡时间太短,电机能力达不到。此时如果第一道防线和第二道防线设置的太大,动态过电流冲击就会很高,直接冲破前两道防线,最后一道防线过电流故障保护就动作了。所以,一定要把第一道防线和第二道防线前移设置好,使它不会产生过冲。被截止在该防线。也就是实现了传动系统电流控制的“挖土机特性”。这样,即使斜坡时间设置的太短,也不会产生过电流故障保护。电机会以自己最大的能力实现加减速运行。

我是你的朋友