请问在S7-400中,如何确认DB79.DBX301的来源及触发条件(ALT+CTRL+Q查不到...)。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
有以下几个方面
利用GOTO 查找是否有 = W R 这样的, 如果没有则往下看。
如果仅仅只有R , 交叉索引里,例如查看DB79.DBB301 DB79.DBW300 等,看是否以字节or 字给定,然后读取位。
如果以上没有,则考虑来自通讯以及上位机 例如HMI WINCC 等外部给定。
仅供参考