回复:S7315F-2与SEW DFS11B之间连接

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-09-20 09:36:00

1楼

315F-2 PN/DP与SEW DFS11B之间通过DP连接 DFS11B带4个变频器 现在我们准备拆掉DFS11B 但是发现这个组态了安全地址 与程序 现在我想问问 如果拆除了硬件 删除了组态 是不是也要删除对应的安全程序 这个DFS11B的安全程序是怎么对应的 手册都是英文的 看不懂 有没有大神知道怎么回事 ?

////////////////////////////////////////////////////////////

  1. 315 与SEW 变频器是 DP主从通讯方式,那么两者之间必然有联系。 联系主要是控制字,状态字以及数据的给定与反馈。例如 速度 转矩等等。

  2. 你的目的,是要删除这个DP 从站,那么相应的物理地址以及逻辑程序需要删除,但你没有这个部分安全程序,则从通讯程序结构入手,特别是控制字以及状态字。

  3. 假设调用SFC14/15 进行 指针结构数据交换,则考虑把这部分屏蔽掉(不是删除),看是否变频器的状态字是否参与程序的逻辑运行,如果是,将这个部分屏蔽掉。

  4. 例如原来用SEW ,但现在改为西门子的S120 ,则 将原来的SEW断开,看是否影响其他部分的逻辑运行,如果没有,则直接删除,如果有,则逐步屏蔽,知道不影响其它运行,在把你的S120 控制部分添加进去,

  5. 以上前提是SEW 部分没有任何程序可以查看,仅仅只有315部分的程序。

    删除请谨慎,提前备份好数据

大家同行,you ok ? me !