1.设备突然停止,PLC指示灯正常(也或许是瞬时故障没看到);

2.问题严重时上位电脑读取不到PLC数据,或延迟很高,如某一参数正常时显示20%,但当发生故障时显示100%,且无法调整;

3.该设备有较多急停按钮,是否与这些按钮有关?

4.假如是通讯问题,那么上位机和PLC通讯中断应该不会导致PLC内部程序出问题吧(也就是说设备不会停止)?是否是PLC和现场某一设备或PLC与某些模块之间的通讯有问题?

//////////////////////////////////////////////////////

以上针对你的回答,

  1.   你无法看到300PLC 的程序,也就是无法监控PLC 的运行状态,仅仅通过上位机的工作状态来判断所谓的PLC 死机。(PLC 是单任务系统,不不存在你所谓的死机说法,只是系统根据实际情况例如OB 组织块 进入到STOP模式,这个时候STOP 灯是亮,你要确认一下。) 对PLC 指示灯拍照,看灯的状态。

  2. 更换通讯电缆或者更换接口(如果有备用接口的话),如果仅仅是上位机与PLC 通讯故障,反应延时,或者调线,则无法确认PLC 是停机,例如有时候HMI 接口松动导致无法通讯。

  3. 考虑工艺条件,是否有条件导致触发 停机 例如出现严重故障,可以调用SFC46 (系统停机),一般没有人这样做的。最多急停。

  4. 假设做了通讯检测,例如上位机与PLC 通讯出现超时,则导致系统停机也是有这样要求的设备的。

  5. 所以我认为,你看不到PLC 内部,请先确认你的上位机是正常且能稳定通讯的,这个时候在去判断PLC ,主要是你无法看到整个系统的运行状态。

大家同行,you ok ? me !