问题如题,现场上千台一样的设备,全部用的CPU 315-2DP ,简单的挂3-5个IO模块,CPU 自带的DP 口和监控上位机315PLC 进行profibus 通讯 ,上位机只监视不控制,这一两年时间内出现3次这种情况,CPU突然停机亮红灯,断电重启恢复正常绿灯,程序运行正常,但DB数据全部丢失,最近几天又有一台出现一样的问题,请问这是啥情况,可能是什么原因导致
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
第一时间出现STOP时,进行在线诊断,去发现存在的问题,
是否有需要的OB 组织块没有调用例如 OB85/86/87等等,当通讯出现闪断时,造成条件性停机。
300系列时DB掉电保持的啊(通过后背电池保持),如果全部DB没有,则考虑你的那个电池是否需要更换了。
增加一个UPS 供电给PLC 防止电网 电压瞬降。特别时打雷时!!