大家都在分享案例,那我也来探讨一个正在进行中的DP通讯闪断的问题!
现在的问题是一个31个站,现场5个从站 MCC配电室 26个站, CPU主站接在第6个, 这几天一直出现倒数10个从站不定时、随机闪断造成生产线停机,而且更离谱的是最后一个站DP一天报错的频率很高,
发现有几个问题:
1、最后一个站报错是施耐德CNF报错,只能断电复位, 尾端断电竟然不影响整个网络运行,(可能是和主站的通讯距离短)
2、这也是和第一个问题一样,我把尾端的终端电阻打到OFF,整个总线系统也能一直稳定运行;
3、在检查中发现几个DP插头A1A2或B1B2有不通 的现象,我没有更换上电系统依然可以正常运行;
4、在系统全断电、首尾没有从设备拔出DP插头的情况下,测量首尾DP终端电阻是220欧姆;
准备在下次检修时,
1、把所有DP插头从设备拔出,首尾终端电阻分别ON/OFF,测量终端电阻,中间A1A2B1B2焊接工作量太大了,
这种不定时且重复性的问题,很上头!