只有在下列几种情况,才考虑变频器进线端加装电抗器、滤波器。
1、供电配电处(车间总配电)短路容量相比变频器容量>50倍,这时,前端整流的脉动电流会窄而尖。为保护变频器,前端需要加装电抗器。
(当前的G120 PM240-2内置有直流电抗器,不需要考虑了。)
2、供电配电处(车间总配电)短路容量相比变频器容量<10倍,这时,变频器满负荷工作时的脉动电流会较大地影响车间电网电压波形。为减小此段供电网络的电压波形畸变,前端需要加装电抗器。
(这种情况,实际上车间配电已经临界超负荷了。)
3、车间、应用场合内有很多会受到电网电压波形畸变,而不能工作的设备。(这些设备对电网电压波形有要求。)变频器前端除了加装电抗器减小上述对电压波形影响之外,还要加装进线滤波器,彻底消除对局部供电电网的影响。
(还不如配电分开。单独配电呢)
除以上场合之外,大多场合变频器前端不需要加装任何电抗器、滤波器。所有这些东西都是耗能发热装置。
除第一点外,只要电压比较稳定,至于电压谐波,西门子变频器本身无所谓。
同一变压器下,旁边车间有大电炉之类,一启动,电压380V掉到310V;前端加啥也没用。