恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-21 23:03:28
66楼
程序已经是最终版本,我问几个问题:
1、在PLC上电启动后,若从站的通信状态良好,那么楼主的程序里的写操作是做什么样的动作?是直接把数据写给从站还是把从站上写寄存器里的数值读回来?有没有什么安全方面的考虑?
2、在PLC上电启动后,若从站的通信状态还没好,那么楼主的程序里的写操作是做什么样的动作?这时上位机改变了参数后,这参数又是怎么变化的?从站的通信状态又变好了,那么楼主的程序里的写操作是做什么样的动作?有没有什么安全方面的考虑?
3、程序里写操作支持哪些功能号,功能5、15,功能6、16都支持吗?
4、我未仔细研读程序,但可以看出每次扫描都进行写操作新旧参数的比较,这应该没必要,只要在每次读或写操作后进行检查即可。
5、能不能把两个子程序搞成一个子程序,这样楼主的才能完美的说取代我的程序。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主