发布于 2022-09-22 10:42:26
71楼
烂程序还总是想着什么最后一次回复。
1、你确实无法理解我所说的第一个问题。比方说一个从站为变频器拖动的设备,控制其启停。在PLC上电后,从站还没上电,这时触摸屏上给出了运行指令。那么当变频器上电时是立即运行(这里有安全隐患),还是触摸屏给的指令会失效?还是说从站上电后,通信程序可以把运行的状态读后来更新PLC的指令状态?
2、第二个问题你依然没有理解。说白一点,同样是从站再次通信良好时,你的写操作是直接就对从站进行操作了吗?(这里有安全隐患)这个问题是第一个问题的延申。
3、你的那个写操作的子程序是否支持功能5、功能15,功能6、功能16?
这个问题对于你来说还是不好理解吗?看你的程序里只有4XXXX这样的地址。我是问如果地址是
00001 - 09999,你的子程序还好用吗?
4、别说什么分开是体现指针的应用,分明是没有能力把两个子程序合并成一个子程序。
5、你的烂程序里这些问题也是有目共*的。