直播时间:2022年8月11日 19:30-20:30

 

主讲专家 : 郭开城

 

课程主要内容如下:

-西门子远程方案的深入解析

-帮助工程师建立各种场景解决方案的思路与视角


课程回看链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=4828


直播答疑汇总:

Q1: RC是不是不可以调试,不能分Device Name?

A1: 为IO设备分配Device Name使用的是PN-DCP协议,属于二层协议,但是OpenVPN是三层的,二层协议过不去。但是可以利用SCALANCE系列RC客户端,比方说S615,它的DCP Discovery功能来为身后接入的设备分配设备名称。

 

Q2:用一个路由,在两个网段内,一个是设备网段,一个是外网网段,我如何让我的设备连接到外网?

A2:设备侧组态网关

 

Q3:RC客户端必须是西门子设备才能支持还是第三方设备也可以支持?

A3:能作为OpenVPN 客户端的设备都可以。

 

Q4:RC Server按什么收费?

A4:按照连接数量购买授权,一个设备为一个连接,一个用户也是一个连接,试用版提供四个设备连接和一个用户连接。

 

Q6:那么RC是硬件还是软件?

A6:RC分为server和client两部分,其中RC server是一个操作系统,需要部署在物理PC或虚拟PC上,比方说可以部署在工控机或云端的虚拟主机上,RC client,有硬件也有软件。

 

Q7: RC客户端是否收费,试用版可否可以免费下载?

A7: 客户端可以免费下载,但是需要购买授权,以下是下载链接。

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109793790

 

Q8:如果是S7通讯的局域网有两个主机名称一致会冲突吗??

A8:电脑主机名称一致是没有关系的,统一子网内IP和MAC不冲突即可。

 

Q9:RC server是怎么搭建?

A9:RC服务器提供一个操作系统镜像,可以直接裸机安装,一般会把它放在虚拟机里面,如果需要通过互联网来访问,还需要提供一个公网IP。

 

Q10:S7通讯可以一台服务器被八台客户端同时访问吗?同时访问会有通讯冲突吗?

A10:要看服务器的性能怎么样,每个连接的套接字(IP地址和端口号)不同,因此同时访问不会有冲突。

 