好的y版,最大电机功率7.5KW ,主要价格相差30%,所以有点纠结。另外电机到变频器电缆之间还采用过渡接线箱,听说并不合理(屏蔽不能中断),最好变频器直通电机。
是用G120?
它的出线是4点。
用 ≦ 4x4平方RVV塑料绝缘软电缆即可。最大4(电机距离100米以上),不要大了。距离近,最好2.5x4,直接接到变频器下端,不要中间断开过渡。
只要三相另外的一根可靠连接电机外壳(不是压在涂漆上,不是压在接线盒上。处理一下接触表面。)电机基本不会有EMC问题。
要是电缆有螺旋铁护套管,就不需要屏蔽的电缆。电缆500V,2kHz载波会在三相芯线与铁护套之间形成等效电容。护套变频器柜侧单端接外壳PE即可。此时侧放的控制电缆基本不受电机电流引起的磁场干扰了。
控制电缆要成组(属于一个电源的一组)去的和回来的在同一电缆;不能通过这条电缆去,信号通过另一条线路回。
它的屏蔽只对电场(电压变化)干扰有效。