回复:关于西门子变频器《空间矢量调制SVM》方法的探讨

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-23 12:26:54

17楼

为啥要写这一篇帖子?

就是要理解变频器输出是怎么操作的。进而给出判断变频器作为EMC干扰源的处理方法!

通过1楼,可以理解,变频器初始是500V、2kHz载波,但没有电机电流。

通过2楼,可以理解,变频器初始的对电机励磁。这个励磁是个直流;尽管载波交变电压存在;但由于电机绕组的电感,保持电流持续,它的电流基本上是比较稳定的直流电流。

我们知道:没有变化的电流,就没有交变磁场。(就是变频器零Hz输出状态。直流电流没变化,没有磁场耦合。)

若此时,出现EMC干扰,那么,我们仅仅需要关注电场的耦合,由等效电容的泄漏电流。不要去琢磨磁场感应造成的EMC。处理方法就是哪里可能出现等效电容(距离),找到泄漏电流点位,做相应处理。从而形成等电势连接,消除共模干扰。宗旨是让泄漏电流回到发生源。而不是到处接地。


若此时,没有干扰问题,而一旦电机开始运转,就出现干扰问题。毫无疑问,这是交变电流引起的交变磁场EMC问题

这种问题,非铁磁物体的屏蔽(如 铜网屏蔽)是没有效果的。

对于干扰源侧,电机电缆、(电机外壳=是磁屏蔽的)采用放入导磁材料(铁)护套、走线盒中,降低对外影响。

对于信号电缆,就要采用双绞线,多绞线(总之,一条信号线电缆上的电流矢量和=0为准则。)最大程度上消除差模干扰。


理解了这些,对于驱动的EMC问题,从设计上,现场处理上,就有了判断EMC的基础。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?