以下是引用cat_boy在2022-09-23 16:47:17的发言 >11楼

这种方式的坏处是:PLC坏了手动也开不了,只能抓瞎啦!如果我是用户话是不会同意的

以下是引用李岩在2022-09-23 10:41:54的发言 >9楼:本胖现在的做法是现...

引用9楼详细内容:

本胖现在的做法是现场的全部按钮都进入PLC,所谓的就地(也要有叫手动的)也是软的,急停也是软的。

好处是接线很简单,缺点是有些用户较真了,就得改成硬的。

说实话,现在的PLC,包括国产的便宜货,可靠性都是很高的,基本上没碰到过坏的时候。

前提是隔离要做好,做不好的,碰到过西门子的S7-414H,两个CPU连续冒烟。

设计的好了,PLC的可靠性超过按钮。

国人当自强 共同努力 抵制日货