3楼
我们前段时间调试一台设备,遇到了类似的问题,说一下,未必一定是相同原因,一个设备,有几个电机是之前采购的,有一个工位是新买的1FT7电机,接上新电机后,变频器运行五六分钟就死机了,博途搜不到,只能断电重启 就好了,但是过几分钟又不行了,一开始也是各种怀疑,后来分析异常出现的情况,发现接了新电机就开始出现这个情况,之前接相同型号的老电机就没有问题了。
经过多方咨询,后来本地西门子技术人员给的办法是升级固件,说是可能的编码器的版本比较高导致的,我们之前cu320的版本一直是5.2,他们给的答复是新电机需要把cu320的固件升级到5.2sp3 hf11。
建议试试这个办法,由于我们当时已经换回旧电机了,目前这个办法实际是否有效 目前没有实测。