回复:多个电机串轴惯量参数的设置

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    389
  • 精华

    54
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-09-25 21:03:51

6楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2022-09-25 15:23:18的发言 >3楼


我也认同应该将共同的负载惯量一分为二给2个电机,所以p342 = (电机自身500惯量 + 负载的一半惯量1500)/ 电机自身惯量 = 4,而p341 = 500没有疑问。

另外,尽管从机转速控制器没有作用,但是其加速预控通道是一直有效的。这也说明,这种模式下,2个变频器应该同时接收转速给定信号。同理,【同时启停,同时给定】也是对自动化的必须要求。

当然从机受控于主机的除外,或者说所谓双机有同步接口的(光纤之类)。如,PLC仅对主机下指令,由主机给从机下指令的这种。

哦,顺便补一句,例子中的从机接受的转矩是来自主机的转速控制器输出 r1480,不是 r79。所以不能单机给加加速预控,要不会造成2个电机出力不一致的情况。所以,这种主从力矩分配的同步方式,这点也是要注意的。

如果取自r79的话,貌似就不同了。不清楚老外为什么用r1480,也纳闷!