你在硬件诊断缓存区看看报警记录,而且都有报警说明的,说不定会有帮助。由于有OB80、OB82、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块的存在,一些不致命的故障,CPU是不停机的。
但是一些致命的故障即使有那些组织块的存在,CPU也会停机的,而且往往诊断缓存区给出的信息,对于排除故障没有任何有帮助的。最近就遇到过:CPU是315-2PN/DP,上位机关机开机后,HMI与CPU通讯故障,CPU显示BF红灯亮,STOP黄灯亮。PLC断电再上电,CPU的PN通讯口指示灯也不亮了,分析是某个模块损坏导致通讯故障。依次摘到各个输入、输出、模拟量等模块,直到摘掉一个输出模块,CPU的RUN指示灯才亮,说明该输出模块损坏了,更换一个输出模块,才解决了故障。