回复:错误:安全程序:PROFIsafe与F-I/O通信出错

已锁定

你算哪块小饼干

  • 帖子

    57
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2021-12-27

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-09-26 16:26:51

1楼

你用的是prodiag做的报警吧,我之前用过类似的分布IO也是这样报错。第一种,如果实际情况是可以用,需要关闭此报警,可以在硬件组态的模块参数勾选报警参数,使其不报警。第二种,是实际使用中确实出现IO点丢失,可能需要进一步判断原因,可以打供应商电话咨询下。(底下贴图为类似模块参数报警设置)