PROFIBUS DP 中继器,不知道属于哪个版区。在此求助各位师傅,中继器运行指示灯现象
我们厂里,使用了多台PROFIBUS DP 中继器,上面共有三个指示灯,电源灯、上端DP网灯,下端DP网灯。在运行当中,有1个DP网段掉网,检查才发现有一个中继器下端的指示灯闪烁,对比其他的中继器不闪烁,会不会是因为闪烁,造成的掉网。更换中继器后依然出现闪烁,又更换了几个DP头,还是闪烁,目前没有掉网。就是想弄明白有的闪烁,有的不闪烁,哪个属于正常,个人觉的不闪烁是正常。
经做短路实验和接地实验发现,在中继器下端做实验,做短路实验DP2灯会灭,会影响掉网,严重还会引起PLC停机,(也可能PLC内部没有DP保护OB121OB122等)红色线接地没有变化。绿色线接地,下端指示灯会闪烁一下后又亮起,出现掉网一次,装置F082已屏蔽,会报一下A083.,
初步怀疑中继器闪烁是属于不正常,很有可能是下端电缆有可能受干扰或者是绿色线有接地的可能。
有短视频,但发不出去。看图片

DP1灯正常。DP2灯闪烁。