展开查看
以下是引用yming在2022-09-27 12:44:40的发言 >15楼:
屏蔽层双端接地,真的好?
下面的两种方式,哪种更符合EMC处理方式?更需要关注?

以下是引用kdrjl在2022-09-26 18:26:13的发言 >:没错,四芯电缆是关...
以下是引用北雪雪纷飞在2022-09-26 15:19:14的发言 >:屏蔽不屏蔽的不要紧...
我从来没说双端接地。而且也不这么做。
我是说屏蔽层双端接各自的金属外壳。作为等电位的连接。我们都是一点接地。系统各单元中,在最大的导体截面积处接地。效果不错。比如说台架。它是我们选择的接地点。
而且,在做实验室施工设计时,就要求在台架的基础地坑做地线。我们都是独立的地线,电源的PE和N都不引入我们的系统。