根本不需要这样做!
一个PM240-2就可以了。你只需要使用 11kWPM ,CU添加一个DDS(3kW电机数据)
输出切换时,辅助触点接到11kW那个CU上。它就自己知道用3kW的电机。
即便控制都不同,也是分别用两个CDS和DDS一起切换。