以下是引用北雪雪纷飞在2022-10-01 16:36:49的发言 >43楼

打开SRATER就不能切换到其他,之前不知道啊,做着优化一点其他就故障,反复几次没头绪。


这个不太好用。

以下是引用liul_sharp在2022-09-16 21:31:22的发言 >26楼:多年前被赶鸭子上架...

引用26楼详细内容:

多年前被赶鸭子上架去印尼调80驱动的回转窑,第一次用STARTER,边学变调试。Control Panel下,STARTER一被切出主屏幕就跳闸,找不着北啊。多年后,才在官方视频里发现是OFF3,看这么多文档也没有发现这些...还是LV驱动复杂呀!

嘻嘻,北雪,那个STARTER里的操作面板,就是专给静动态优化辨识时使用的。那个时候,你也不可能会切换PC机的显示器界面。而且静动态的优化辨识,是短时间的操作运行。不会同时做别的监控。所以,那个操作面板挺好使,挺方便的。


假如,你真的想用STARTER当做操作面板,连续的工作。做操作和监控。需要通过自己编辑一个用户参数表,来完成这个工作。这个用户参数表的编辑非常简单。就是在参数表界面,左上角的新建按钮,新建一个用户参数标文件,然后,把P840(起停),P852(使能)连接一个r参数,P1070 = 1001...。

通过激活r参数的状态,把P1001 = 设定转速值,电机就转了。此时再通过参数表列出你要监控的参数,比如r63,等等,就能监控电机运行的在线状态。此时,PC级的显示屏可以切换画面没问题,只要能及时返回STARTER监控界面操作停车就能保证安全。

我是你的朋友