恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-01 19:19:19
1楼
这个帖子怎么没看见过?
是这样:
如果驱动的是西门子的电机。只需要输入电机订货号,这些参数都装入了。基本不用静态辨识。
除非电机维修过,重新使用。
对于第三方异步电机,如果仅仅是V/F模式,只采用快速调试,输入主要参数,即可使用。因为绝大部分异步电机都是标准设计。
若需要使用矢量控制模式,就需要对电机做静态辨识。
1910=1;并且计算保存。
若该电机维修回来的,采用原参数有问题;或调试期间,需要观察、继续调整,就需要用1910=2;它只保存在RAM中,不会改写EEROM。在这个模式下可以查看UVW的相参数。重新上电后,电机模型仅保留计算转换后的两相对等效参数。
通常,标准异步电机的磁化曲线都是一样的。(很少能遇见电机设计留余量。那都是重量,成本。)
但是,特殊的、维修,烧过的电机,都应该重新做磁化曲线。1910=3;
否则的,给出的电压,得不到那么大的磁通,只能导致电流更大,电机更热。
精华帖版主置评:针对问题的精彩回复。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主