回复:MM440变频器,参数P1910电动机数据自动检测问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-01 19:19:19

1楼

这个帖子怎么没看见过?

是这样:

如果驱动的是西门子的电机。只需要输入电机订货号,这些参数都装入了。基本不用静态辨识。

除非电机维修过,重新使用。


对于第三方异步电机,如果仅仅是V/F模式,只采用快速调试,输入主要参数,即可使用。因为绝大部分异步电机都是标准设计。

若需要使用矢量控制模式,就需要对电机做静态辨识。

1910=1;并且计算保存。

若该电机维修回来的,采用原参数有问题;或调试期间,需要观察、继续调整,就需要用1910=2;它只保存在RAM中,不会改写EEROM。在这个模式下可以查看UVW的相参数。重新上电后,电机模型仅保留计算转换后的两相对等效参数。

通常,标准异步电机的磁化曲线都是一样的。(很少能遇见电机设计留余量。那都是重量,成本。)

但是,特殊的、维修,烧过的电机,都应该重新做磁化曲线。1910=3;

否则的,给出的电压,得不到那么大的磁通,只能导致电流更大,电机更热。