恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-01 22:11:53
3楼
这要分情况。
如果速度闭环是在IO控制器上(设备编码器接在PLC上,由PLC的PID调节)时,给定值就会不断地调整。预控将一直在起作用。
若速度给定使用模拟量时,模拟量信号也会不断地波动(即使旋钮没人动。)。预控也会工作。
注意,越大的转动惯量,越不易受到负载变化的干扰。
所以,何种情况下启用预控,要仔细考虑。
通常,速度预控都是在速度闭环做在驱动中时,才启用。
至于预控的作用程度,不管动态优化结果如何,都可以用1496比例系数来调整。
是的,所以第三条也应注意,启用加速预控的时候,外部的转速给定不要短时间内变化,尽量做到一次性给定到位。不要做成小阶梯一样的逐步逼近的给定,这样会给电机带来类似脉动转矩,对电机寿命会有影响。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主