回复:关于《SLVC控制方式下低频转矩的提示》的一些问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-02 11:28:19

5楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2022-10-01 22:03:54的发言 >4楼

电机模型里面磁链观测器有2个,低频段采用电流模型(转速低于 p1752 * p1756),高频段采用电压模型(转速高于 p1752)。中间段2个模型同时作用。转速越过 p1752 * p1756 时要注意磁通变化不要太大。自动优化可以找到这个值。

p1755是电机模型里面的开环、闭环运行时的转速切换点,是指开环模型、闭环模型。

模型的概念有大小包含的意思,说到电压电流模型就是指磁链观测器,测转子磁通的(含角度)。说开环闭环模型的就是指开闭环运行,要不要编码器的。都包含在电机模型里面。

不是的吧?

所谓的电流模型,就是个根据异步电机滑差,按电流大小,对输出频率做的频率补偿。

不管什么控制模式,是否切换,只要是异步电机,它都存在。V/F模式下,可以手动关掉它。

另外,我也看不出什么电压模型。西门子变频器本身的控制类型就是电压/频率控制器,它不是直接转矩(DTC)电流控制器。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论