回复:G120报警7900现象

已锁定

大虾小心

  • 帖子

    15
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2017-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-10-03 09:33:31

6楼

尴尬,昨天网络不好,一直以为没发出去。
我没有电流录波,但是我从starter control panel里观察过电流,电流已经超很多。
原来我没有配置定位控制,配置vf模式,手动是可以转动的。