回复:G120报警7900现象

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    5016
  • 精华

    57
  • 被关注

    224

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-03 20:24:54

10楼

展开查看
以下是引用大虾小心在2022-10-01 23:26:18的发言 >楼主:cu250s pn,双编码器组态111报文做epos定位功能,电机轴端有速度编码器,绝对值测距。我组态完成后,静态识别ok,用starter在的control panel上使能控制,给速度运行,电机轻微运转一会后报警7900。查是电机失步。 脱开负载,手动打开抱闸,人工盘轴电机是能够动的,虽然用力比较大。机械不存在卡滞问题。 无论转速设置多大速度都上不来,会报7900。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109740253