以下是引用liul_sharp在2022-10-01 22:03:54的发言 >4楼

电机模型里面磁链观测器有2个,低频段采用电流模型(转速低于 p1752 * p1756),高频段采用电压模型(转速高于 p1752)。中间段2个模型同时作用。转速越过 p1752 * p1756 时要注意磁通变化不要太大。自动优化可以找到这个值。

p1755是电机模型里面的开环、闭环运行时的转速切换点,是指开环模型、闭环模型。

模型的概念有大小包含的意思,说到电压电流模型就是指磁链观测器,测转子磁通的(含角度)。说开环闭环模型的就是指开闭环运行,要不要编码器的。都包含在电机模型里面。

这个回答, 简单直接。 


回答了我的问题。 