回复:收的串口数据不一致怎么处理?

已锁定

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-10-04 13:59:46

14楼

展开查看
以下是引用李岩在2022-10-04 11:33:31的发言 >13楼

原因是啥?还是没看懂。另外,用的啥设备?

以下是引用Laohuai在2022-10-04 10:35:28的发言 >12楼:经过杨版主提示,分...

引用12楼详细内容:

经过杨版主提示,分析了信号,找到了原因。




串口发送的数据,数据位是9位。如果PLC遇到字符第10位为0,会当作下一个字符的起始位,这样就错了2位。而触摸屏和串口助手把下降沿当作起始位,所以显示就和发送的一致,但严格来说,PLC是对的。