回复:S120变频器无法监控r26直流电压值(单位V)参数

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-04 17:10:18

2楼

并不是所有参数都可以Trace的。

参数分两种,一种是显示量,一种是过程量。显示量它是好几个周期的平滑值,是不可以用于过程控制的。

除温度等类型外,也不提供给Trace使用。

所以,你要找实际值(过程值)如, r70这样的参数。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?