终于谈到正题了。

控制系统本来就不只是PLC系统的,包括了传统硬接线逻辑也是控制系统的一部分。

而我要探讨的是接入PLC系统的所谓本地远程模式,如果理解为本地是脱离PLC的硬接线控制,远程是PLC控制,那么这个本地远程切换开关就只能当作“设备备妥”来对待了。

如果本地远程是指PLC 所接受命令的来源是两类,则PLC无疑需要有两种命令来源可以支持。一类是硬接线接入Input点,比较消耗I点。一类是指通过通讯方式接入PLC,比如HMI(包括触摸屏和各类上位)。而硬接线接入PLC在小型系统中还是比较普遍的,在再往大点就少见了。

我遇到的一般本地指装在控制柜上的触摸屏,远程指WinCC,所以本地远程还是要必要的,但是否做到底层逻辑则未必。

如果不是这种模式,比如硬接线接入PLC+硬接线脱离PLC,则底层根本没有本地远程模式;