恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-05 08:32:14
28楼
轧钢工艺一般直接用力矩补偿,转速平稳后,强调的负载突变时候的转速稳定性能,所以也有用转速补偿的。而且轧机和电机的惯量比在设计的时候一般控制的还可以。轧机变频器我看到的用的预控很少。如果说惯量比很大的设备,如10:1,40:1的还有要求要快速启动的,还要控制超调的,高动态的,就棘手了。启动初期很容易抖。单靠转速环很难控制得住加速初期的波动。靠圆弧也作用有限。还是得联合用药呀~
这个观点我接受。怎么说呢,加速度预控,就是当速度有变化趋势的时候就提前有反应,作用于速度调节器输出,也就是转矩设定值通道了。不管是负载突变,还是设定值突变,只要速度有变化趋势(加速度不为0),就会在转矩通道上有前馈补偿。
当然这种补偿的方向和补偿的值大小,对系统的稳定性是有影响的,仅此而已。