回复:s120怎么通过控制字切换变频器的速度和转矩模式?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-05 11:18:26

8楼

展开查看
以下是引用石艺在2022-10-05 10:14:59的发言 >7楼:不知道为什么 我这里p1300设为20或21, p1501不管设成0或1, 看功能图里的显示都是速度。不知道问题出在哪? 把p1300设成22,就显示成转矩了。

那当然了。

20、21已设置成速度控制。1501是切换成转矩控制。顺着切换转矩的路径去找。

手册上的功能图要比STARTER的功能图更详细。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?