以下是引用石艺在2022-10-05 10:14:59的发言 >7楼:不知道为什么 我这里p1300设为20或21, p1501不管设成0或1, 看功能图里的显示都是速度。不知道问题出在哪? 把p1300设成22,就显示成转矩了。

没有问题,P1300=20/21本来就是速度控制模式。P1501只不过是去断开/接通速度环的输出。相当于在速度闭环的情况下自己搭建一下转矩闭环。


P1300=22是固化的转矩控制模式,相当于直接短路了速度环。


P1501的存在是因为P1300不能在运行中修改,而且,这个参数也让控制变的更灵活。比如,在不停机的情况下切换主从。