写MODBUS参数时,为什么只写了4个位的参数,因为只改变4个位的参数设备转不起来。当我写成047F或者0C7F时,电机就能够启动。这是为什么?
一句两句说不清楚。只写4个位,其它的位是什么状态不知道呀,你必须要把V20的控制字检查一下才行。